kas keegi tegeleb ehitusekspertiisiga? Termouuringutega?
Moderaatorid: jr, boob, Moderators
kas keegi tegeleb ehitusekspertiisiga? Termouuringutega?
Vaja oleks paneelmaja korteris selgeks saada konstruktsiooni vead
(tubade välisseinte seespoolsetes lae ristnurkades hallitus- ja veekahjustused)
Ja siis miski ametlik paber ka asja kohta.
Nagu ma ise aru sain oleks vaja termouuringut ntks.
Asukoht: Tallinn
Kontakt:5097175 Tõnu
(tubade välisseinte seespoolsetes lae ristnurkades hallitus- ja veekahjustused)
Ja siis miski ametlik paber ka asja kohta.
Nagu ma ise aru sain oleks vaja termouuringut ntks.
Asukoht: Tallinn
Kontakt:5097175 Tõnu
Chero ja ainult.
5097175 Tõnu
5097175 Tõnu
Re: kas keegi tegeleb ehitusekspertiisiga? Termouuringutega?
Kui olete vahetanud korteril aknad, siis arvatavasti pole probleem mitte konstruktsioonis vaid hoopis ventilatsioonis!err kirjutas:Vaja oleks paneelmaja korteris selgeks saada konstruktsiooni vead
(tubade välisseinte seespoolsetes lae ristnurkades hallitus- ja veekahjustused)
Ja siis miski ametlik paber ka asja kohta.
Nagu ma ise aru sain oleks vaja termouuringut ntks.
Asukoht: Tallinn
Kontakt:5097175 Tõnu
Ehituseksperiisiga ei tegele, küll aga ventilatsiooniga.
Arto Künnapas, Ratturid meeskonna roolikeeraja , maasturisõltlane alates 2004.
MB230GE, Nissan Navara, Volvo TGB1314
offroad.ee
MB230GE, Nissan Navara, Volvo TGB1314
offroad.ee
Ise samuti ei tegele sellega, kudi õpin ehitust ja olen sellega ka juba nii umbes 3-4 aastat tihedalt seotud olnud.
Probleem lõhnab tõepoolest väga ventilatsioonile, ehk siis esiteks puhastada ära olemas olevad torud, ning teha siis igale korterile sissevõte, sest muidu ei ole midagi välja ventileerida, kui sisse ei tule.
Viimati aitas ühel kortermajal vaid olemas oleva ventilatsiooni puhastus, et saada toas olev õhuvahetus normaalsetesse näitajatesse!
Edu!
Probleem lõhnab tõepoolest väga ventilatsioonile, ehk siis esiteks puhastada ära olemas olevad torud, ning teha siis igale korterile sissevõte, sest muidu ei ole midagi välja ventileerida, kui sisse ei tule.
Viimati aitas ühel kortermajal vaid olemas oleva ventilatsiooni puhastus, et saada toas olev õhuvahetus normaalsetesse näitajatesse!
Edu!
Re: kas keegi tegeleb ehitusekspertiisiga? Termouuringutega?
www.termograafia.eeerr kirjutas:Vaja oleks paneelmaja korteris selgeks saada konstruktsiooni vead
(tubade välisseinte seespoolsetes lae ristnurkades hallitus- ja veekahjustused)
Ja siis miski ametlik paber ka asja kohta.
Nagu ma ise aru sain oleks vaja termouuringut ntks.
Asukoht: Tallinn
Kontakt:5097175 Tõnu
Mati – 56 606 555
- tarmo
- I live off from the mud
- Postitusi: 5137
- Liitunud: N Juul 01, 2004 1:04 am
- Asukoht: Tallinn
- Kontakt:
Re: kas keegi tegeleb ehitusekspertiisiga? Termouuringutega?
Tahtsin sama soovitada, seega juba 2 linnukest kirjasrommi kirjutas: www.termograafia.ee
Mati 56 606 555
Tarmo Toom, off-the-road alates 2003
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Huvi pärast küsin, et millise majaga tegu on ja mitmes korrus?
Probleem võib olla ka katuse soojustamises kui see viimasel ajal tehtud.
Kui on ca 60a. 5 kordne betoon paneel katusega nagu mustamäel n: Kadaka tee lõpp ja soojustatud on katuse paneeli peale mitte 5K vahelae ja katuse paneeli vahel siis on oht, et pööningu osast ei pääse niiskus välja tilgastub paneelile ja valgub alla välis seina.
Mine vaata foorumi teemat kes millega aidata saab siis just viimati oli keegi kes projekteerimis abi pakkus mis on tegelikult rohkem vist insenerbüroo.
Probleem võib olla ka katuse soojustamises kui see viimasel ajal tehtud.
Kui on ca 60a. 5 kordne betoon paneel katusega nagu mustamäel n: Kadaka tee lõpp ja soojustatud on katuse paneeli peale mitte 5K vahelae ja katuse paneeli vahel siis on oht, et pööningu osast ei pääse niiskus välja tilgastub paneelile ja valgub alla välis seina.
Mine vaata foorumi teemat kes millega aidata saab siis just viimati oli keegi kes projekteerimis abi pakkus mis on tegelikult rohkem vist insenerbüroo.
Tegu 2 korrusega ja katust pole soojustatud.Soojustatud vaid otsaseinad majal aga korter maja keskel.4x4JIM kirjutas:Huvi pärast küsin, et millise majaga tegu on ja mitmes korrus?
Probleem võib olla ka katuse soojustamises kui see viimasel ajal tehtud.
Kui on ca 60a. 5 kordne betoon paneel katusega nagu mustamäel n: Kadaka tee lõpp ja soojustatud on katuse paneeli peale mitte 5K vahelae ja katuse paneeli vahel siis on oht, et pööningu osast ei pääse niiskus välja tilgastub paneelile ja valgub alla välis seina.
Mine vaata foorumi teemat kes millega aidata saab siis just viimati oli keegi kes projekteerimis abi pakkus mis on tegelikult rohkem vist insenerbüroo.
Maja on aastast 62.
Aasta tagasi said viimased 2 akent ka pakettide vastu vahetatud ja kahtlustan,et selles ka viga osaliselt.
Chero ja ainult.
5097175 Tõnu
5097175 Tõnu
http://www.kredex.ee/public/ttu.pdf See küll ei teosta seda, kuid on väga põhjalikult kokku pandud siis praegused uuringud kortermajade kohta!
Loe läbi, äkki tunned ära mõned põhjused, milles asi olla võib!
Parimat Martin
Loe läbi, äkki tunned ära mõned põhjused, milles asi olla võib!
Parimat Martin
Targutaks ka väheke, kui paneelmajas aknad higistavad ja seinad hallitavad siis on tegemist puuduliku vendiga, nagu eelkõnelejad juba kirjutasid. Olukorda saad leevendada ainult värskeõhuklappide või kui akendel on siis mikrotuulutusega. Kuna oled teisel korrusel ja eeldan, et majal on rohkem korruseid kui 3 siis loomulik vent peaks piisav olema. Spets ventilaatorit loodetavasti vaja ei lähe. Loomulikult peab kontrollima kas lõõris üleüldse mingitki õhuliikumist on. Vannitoa uks ei tohi sulgeda tihedalt peab puuduma lävepakk või on lihtsalt all vahe vahel vabaks õhuliikumiseks. Kui tikuga tõmmet proovid siis tee toast aken lahti muidu normaalset tõmmet sa ei saa. Kui on rõdu siis saad teha avad näiteks rõdu ukse sisse, ühistu ei pruugi aksepteerida sinu auke välisseinas. Mõtteid võid koguda siit http://www.fresh.se/ kui midagi välja valid ja kuskilt valitud kaupa ei leia siis saan aidata.
Tänud kõigile abi eest!
Täna käis siis ühistu kulul mingi mehike termouuringut tegemas ja pidi mulle pildid ja jutu varsti meilile saatma.
Jutt oli selline,et vuugivahedest kõik see niiskus ja vesi tuppa ronib.
Kahjuks ei viibinud ise juures aga ventilatsiooni teemat polevat miskipärast üldse puudutatud.
Täna käis siis ühistu kulul mingi mehike termouuringut tegemas ja pidi mulle pildid ja jutu varsti meilile saatma.
Jutt oli selline,et vuugivahedest kõik see niiskus ja vesi tuppa ronib.
Kahjuks ei viibinud ise juures aga ventilatsiooni teemat polevat miskipärast üldse puudutatud.
Chero ja ainult.
5097175 Tõnu
5097175 Tõnu
Antud uuring ei saagi kuidagi ventilatsiooni puudutada, kuna seda lihtsalt ei eksisteerierr kirjutas:Tänud kõigile abi eest!
Kahjuks ei viibinud ise juures aga ventilatsiooni teemat polevat miskipärast üldse puudutatud.
Kui planeerid värskeõhu klappide paigaldust, siis võimalusel peaks nad paiknema radikate taga/all, et sisenev õhk koheselt üles soeneks ja seeläbi kuivaks, siis püsivad aknad kuivad. Muide sama töö teeb ära ka akende aeg-ajalt mikrotuulutuse peale jätmine.
Ja värskeõhu klapid töötavad ainult siis kui on väljatõmme, seega köögikubu tuleks taga hoida, või vannitoa ventikas. Ja eriti hea oleks kui kui saaksid korterist väljuva vent lõõri ära puhastada, siis võib isegi loomulikust tõmbest natuke abi olla.
Nüüdseks on juba suur sõda ühistuga poole peal,algas see kõik ikka jutuga,et ei maksa ühistu sentigi remondiraha mulle.Hea,et tõstuki tellivad kunagi kui lumi suland ja väljast vuugid korda teevad.
Ühistu lootis,et minu kindlustus kulud kataks aga nii see paraku ei läinud.
Egas ma ka asja nii jäta ja näis mis edasi saab.
Ühistu lootis,et minu kindlustus kulud kataks aga nii see paraku ei läinud.
Egas ma ka asja nii jäta ja näis mis edasi saab.