"avariielektre" katlamajja
Postitatud: R Okt 08, 2010 9:49 am
Postitas ricardo
Tekkis uitmõte, et kas oleks võimalik EE poolse elektrikatkestuse korral eramaja katlamajja ühendada bensiinigeneraatori pealt "avariielekter". Voolu vajaks pelletipõleti+tigu ja tsirkulatsioonipump. Mis peaks olema teisiti ehitatud elektrisüsteemis?
Re: "avariielektre" katlamajja
Postitatud: R Okt 08, 2010 10:26 am
Postitas totu
ricardodesol11 kirjutas:Tekkis uitmõte, et kas oleks võimalik EE poolse elektrikatkestuse korral eramaja katlamajja ühendada bensiinigeneraatori pealt "avariielekter". Voolu vajaks pelletipõleti+tigu ja tsirkulatsioonipump. Mis peaks olema teisiti ehitatud elektrisüsteemis?
Ümberlülit, mis välistab võrgu ja generaatori "kokkusaamise" kui vool tagasi tuleb. St. katel töötab geneka pealt kuni ümberlülitamiseni.
Postitatud: R Okt 08, 2010 10:40 am
Postitas Kjen
Minul on tehtud mitte just väga elektriohutusest lugu pidades lihtsalt selline süsteem:
- elektritarbijad, mis varutoidet vajavad, on elektrikilbis varustatud nn 2-faasilise automaadiga, st ka 0-juhe on ühendatud läbi automaadi.
- toitejuhtmele on vahele ühendatud tavaline pistikupesa
- voolu kadumisel käivitan generaatori, lülitan välja automaadid ja torkan genekast voolu saava juhtme pistikupessa. Paistab et pisikese ühefaasilise pumbale ei ole tähtis, kas F ja N on õige klemmi alla sattunud, iga juhul on ta alati tööle hakanud.
Voolu tagasi tulles, juhe pistikust välja, genakas seisma, automaadid tagasi.
Postitatud: R Okt 08, 2010 11:04 am
Postitas rmann
Samas on ka olemas selline automaatika mis voolu kadudes lülitab automaatselt käima generaatori ja EE poolt vooluringi taastamisel lülitab tagasi võrgutoite.
Väga odav ei ole.
Samas vajalik ka kilbi ümbertegemine määral mis välistab teiste tarbijate toitmise peale katla,pumpade.
Võimalik antud automaatika eraldi teha ( generaatorist ) , mis oleks iseenesest sellise väikese koormuse juures mõistlikum.Kuna generaatorid automaatikaga algavad juba suurematest võimsustest.
Odavaim variant teha sarnaselt Kjen-ile, ise pistik sisse pista ja genekas käima lükata.Saab ka seda sama teha blokkontaktoritega,mis välistab mõlema toite samaaegse sisselülitamise.Lihtsam selle võrra , et ei pea siis automaate ümber lülitama.
Postitatud: R Okt 08, 2010 11:32 am
Postitas Ten
Kuna sattusin elama sellisesse kohta,kus elektrikatkestus on pigem norm,kui erand siis ostsin mõned aastad tagasi Mosa generaatori 8,8 KW.Tegin juhtme kahe isase otsaga.Katkestuse korral lülitan pealüliti välja,juhe jõupistikusse,generaator käima ja elu läheb endise kvaliteediga edasi.Elamises on kõik elektri peal,ka küte.Väga külmal ajal muidgi lükkan mõne radika välja ja viskan puid ahju.Arvutid ja muu elektroonika töötab tõrgeteta.
Postitatud: R Okt 08, 2010 11:52 am
Postitas ibra
Ten kirjutas:Kuna sattusin elama sellisesse kohta,kus elektrikatkestus on pigem norm,kui erand siis ostsin mõned aastad tagasi Mosa generaatori 8,8 KW.Tegin juhtme kahe isase otsaga.Katkestuse korral lülitan pealüliti välja,juhe jõupistikusse,generaator käima ja elu läheb endise kvaliteediga edasi.Elamises on kõik elektri peal,ka küte.Väga külmal ajal muidgi lükkan mõne radika välja ja viskan puid ahju.Arvutid ja muu elektroonika töötab tõrgeteta.
Aga voolumõõtja?

Postitatud: R Okt 08, 2010 12:18 pm
Postitas seff
ibra kirjutas:Ten kirjutas:Kuna sattusin elama sellisesse kohta,kus elektrikatkestus on pigem norm,kui erand siis ostsin mõned aastad tagasi Mosa generaatori 8,8 KW.Tegin juhtme kahe isase otsaga.Katkestuse korral lülitan pealüliti välja,juhe jõupistikusse,generaator käima ja elu läheb endise kvaliteediga edasi.Elamises on kõik elektri peal,ka küte.Väga külmal ajal muidgi lükkan mõne radika välja ja viskan puid ahju.Arvutid ja muu elektroonika töötab tõrgeteta.
Aga voolumõõtja?

kas voolum66tja nagu enne jõupistikut ei ole

Postitatud: R Okt 08, 2010 12:27 pm
Postitas kala
Ten kirjutas:Kuna sattusin elama sellisesse kohta,kus elektrikatkestus on pigem norm,kui erand siis ostsin mõned aastad tagasi Mosa generaatori 8,8 KW.Tegin juhtme kahe isase otsaga.Katkestuse korral lülitan pealüliti välja,juhe jõupistikusse,generaator käima ja elu läheb endise kvaliteediga edasi.Elamises on kõik elektri peal,ka küte.Väga külmal ajal muidgi lükkan mõne radika välja ja viskan puid ahju.Arvutid ja muu elektroonika töötab tõrgeteta.
mul sama süsteem umbes,sellised süsteemid on kõikidel nendel sidemastidel mis Eesti peal laiali on,seal on starteriga genekad,tooreklapp on ka mootori ja releega,kui ei käivitu siis saad ette anda käivitus intervalli jne...kui käima ei lähe sis helistab sulle,variante on palju,ise teed programmi oma vajaduste järgi jne...
See ei ole odav,aga kui tahad võin uurida mis selline komplekt kokku läheks.
Postitatud: R Okt 08, 2010 2:07 pm
Postitas ricardo
Kjen kirjutas:Minul on tehtud mitte just väga elektriohutusest lugu pidades lihtsalt selline süsteem:
- elektritarbijad, mis varutoidet vajavad, on elektrikilbis varustatud nn 2-faasilise automaadiga, st ka 0-juhe on ühendatud läbi automaadi.
- toitejuhtmele on vahele ühendatud tavaline pistikupesa
- voolu kadumisel käivitan generaatori, lülitan välja automaadid ja torkan genekast voolu saava juhtme pistikupessa. Paistab et pisikese ühefaasilise pumbale ei ole tähtis, kas F ja N on õige klemmi alla sattunud, iga juhul on ta alati tööle hakanud.
Voolu tagasi tulles, juhe pistikust välja, genakas seisma, automaadid tagasi.
,
Rääkisin just ka Uvega muu jutu sees, et asi võimalik. Ja kuna ma pean silmas ikka avariivoolu, siis väga suuri investeeringuid teha ei taha. Maja Pärnus Raekülas ja vool ei kõigu, aga viimane talv näitas, et varuvariant võiks ikka olemas olla küll. Sest EE on monopol ja nad ei ole huvitatud "klientide hoidmisest", sest kuhu sa oinas ikka lähed! Kuna katlamajas ka eraldi automaadid katlale ja pumbale seinas, siis kas nende ette seda nn "kogu vool välja" lülitit ei saa paigaldada? Et siis lülitad katlaruumi maja üldvooluvõrgust välja enne automaate ja a la lisapistikupesast nagu Kjen annad generaatori voolu peale. Muidugi maanduse teemat ma hetkel ei hooma.
Postitatud: R Okt 08, 2010 3:17 pm
Postitas Kjen
Ka kogu kilbi võid niiviisi üldisest süsteemist välja lülitada.
Jälgi, et ka 0-juhe läbi lüliti käiks. Välistamaks genekas voolu sattumist 0-juhtme kaudu maja elektrivõrku ja seal kohtumast ootamatult tagasi tulnud EE vooluga.
PE-juhe ilmselt ei peaks käima läbi lüliti, kui Sul ikka katlaseadmed elektriliselt korrektselt ühendatud on.
Postitatud: R Okt 08, 2010 3:41 pm
Postitas Landy
Suhtle kasutajaga "keelustsoon", tal peaks selline avariitoite süsteem olema.
Postitatud: R Okt 08, 2010 4:50 pm
Postitas totu
Käiviti võiks hea ja lihtne lahendus olla. EE särts käib läbi normaalselt suletud kontaktide ja normaalselt avatud kontaktid kulgevad kaabliga generaatorini, mähis saab toite generaatosist tulevatelt klemmidelt. Tõmbad geneka käima ja katel toimib niikaua kui selle seisma jätad geneka pealt, muus olukorras võrgust. Saab ka vastupidi aga ei ole mõtet mähist aastaid pinges hoida. Investeering ca. 300kr ja tunnike mõtestatud näputööd.
Juba põhimõtte pärast unustaks kahe isase otsaga kaablid, veetorust jahirelvad, piduriteta autod jms. tapamasinad.
Täisautomaadi jaoks piisavate võimalustega kontrollerid maksid juba aastaid tagasi paari tuhande kandis, koos programmiga. Loogika joonistamine on iseteema aga ei ole ka algteadmiste olemasolu korral ulmeteadus.
Postitatud: R Okt 08, 2010 5:40 pm
Postitas uppund kana
Palju see tigu voolu tahab? Minul lahendatud asi siinus voolu andva ups-iga mis kannatab 800W. lammutasin ups-i laiali ja pookisin külge suured akud. Selle upsi taga küll ainult katla ja radikate pump aga testisin ja töötas rõõmsalt 12 h. Ilma selleta oleks mu katel ilmselt juba korduvalt puruks keedetud.